主站库通过RW/ADDR/COUNT确定功能号
如果地址在0和10000之间,
如果是读那就是功能1
如果是写而且COUNT=1那就是功能5
如果是写而且COUNT>1那就是功能15

如果地址在10000和20000之间,而且是读那就是功能2

如果地址在30000和40000之间,而且是读那就是功能4

如果地址在40000和50000之间,
如果是读那就是功能3
如果是写而且COUNT=1那就是功能6
如果是写而且COUNT>1那就是功能16