回复:双线圈问题真是个烦人的问题啊,困扰了我两天的问题原来是它闹的

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17131
  • 精华

    63
  • 被关注

    888

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-01-28 20:26:45

0楼

因为线圈的输出是要等到扫描结束后才把结果送到输出映像区,所以你只要保证你的输出映像区是你的最后的扫描结果就行了!也就是你能确定输出映像区的结果是你的最后扫描结果。所以一般存在双线圈的情况我们一般使用跳转功能来实现避免的。