发布于 2004-02-13 18:36:53
0楼
今天又作了实验,发现没有负载的情况下,一切正常,而一旦挂了两路挨着的负载比如q8.0和q8.1,那么两个当中一个为24v的时候,另一个为20v左右,而这个20v的通路,应该为0电位,(因为这两个点物理上是偶合取反的,一个为高电位,另一个一定要设成低电位)而在计算机上监视这个点,也是不导通,但是万用表显示20v,显示灯也亮了。反之亦然!
记得第一次开机的时候DO模块还是好使的,当我对某个AI通路付值后,一些通路的低电位为6v左右,几天后,升高到17v左右,现在又到了20v,不知道是为什么?肯定应该不是强制了,否则测量电压应该为正常的24v,或者0v,而不应该是中间电位,更不应该差这么多!
1、会不会是模块损坏?但是空载运行的时候显示正常!不知道模块内部接线是不是对这个产生了影响?
2、会不会是负载端接线有问题?但是究竟是什么情况才能产生这个问题?而第一次测试,没有对AO模块付过值之前都正常!
3、会不会是模块供电不足造成的?使用了一个5A电源,带8个AI模块,放在1号导轨上,另外有32+16位DI两个模块,一个16位DO模块,还有3个4路AO模块都放在0号导轨上,会不会因为0号导轨超过负载,因为所有对外输出模块都在0号上!
4、会不会是AI模块输入电流超量程对DO模块造成损坏?现在有多路AI通道电流在37mA左右,明显超出了4~20mA的量程!
请教有经验的高手!
不知道万老师有没有过这种经历?