在程序中对模拟量输入地址的访问分为直接地址及过程映像两种。直接地址即直接访问在HW Config中定义的地址,如该通道地址为120,则在程序中访问PIW120(PI: Peripheral Input)即可。
PIW为一个字(双字节)长,一般其地址为偶数,例如PIW256,PIW258.....。
程序中用传送指令即可,例如将8个通道的模入量读入数据块:
L PEW 256; // Channel 0
T DB1.DBW 0;
L PEW 258; // Channel 1
T DB1.DBW 2;
L PEW 260; // Channel 2
T DB1.DBW 4;
L PEW 262; // Channel 3
T DB1.DBW 6;
L PEW 264; // Channel 4
T DB1.DBW 8;
L PEW 266; // Channel 5
T DB1.DBW 10;
L PEW 268; // Channel 6
T DB1.DBW 12;
L PEW 270; // Channel 7
T DB1.DBW 14;
一日三省吾身