故障状态;阀门定位器在平衡点处频繁波动;
现场情况;采用双作用阀门定位器,通过继动器将定位器的输出信号放大来控制角行程的汽缸(缸的工作压力较高;气容量较大)动作。
曾建议使用方检查:
1.检查继动器的输出到汽缸管路之间或者汽缸本身是否有泄漏;
2.检查定位器的输出到继动器控制端的管路是否有泄漏;
确认上述问题后,再探讨阀门定位器是否有问题?
数天后,依旧存在。以下是去现场检查的情况;

点击此处查看附件