回复:请教805SM系统问题(S5 PLC)

gm

  • 帖子

    1461
  • 精华

    9
  • 被关注

    29

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-03-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-02-03 00:04:33

0楼

应该是参数设置不对:可以参考以下试一试5010=00000100 5011=11000111
5012=00000000 5013=11000111
5014=00000000 5015=00000000
5016=00101000 5017=00000000