quote:以下是引用zhangli0在2009-01-25 20:35:24的发言:
你需要补习数学了!这就是一个线性变换。200的模拟量输入信号对应0~32000,300/400的是0~27648.你的输入信号如果是输入到200中,那么直接读取输入通道看到的信号是0~32000之间的数字量,如果工程量量程是A~B,输入信号是x,工程信号是y,(y-A)/(B-A)=(x-0)/(32000-0)。y=x/32000*(B-A)+A。如果是输入到300/400中,那么只要把32000换成27648,计算方法是一样的。



zhangli0 :您好,我想问一下200的模拟量输入信号对应的是0~32000还是对应的是0~32768,我们一般用0~32768算,到底应该用哪个啊?
学无止境!