各位前辈新年事事如意。
小弟新人,年前遇到了一件事和大家说一说请大家指点指点。
我这里是北方,设备停了几个星期,由于天冷,环境温度降到0度以下,很多热电阻pt100(印象是)四线制温度传感器经plc(315)在电脑上显示600多具体数据忘了。在这种情况下由于程序里做了保护和报警设备是无法启动的,电工建议我把plc的保护先摘掉,我就摘了。程序结构是这样的,OB1里挂上FC1、FC2、FC3等,FC里分别做的是温度、控制、报警和故障停机,以前偶尔有热电阻坏了,就在FC3里找到停机连锁的M位临时把它删除掉,这次由于涉及的面很广全部的热电偶都这样,总不能全临时删除掉所有的M位停机值吧。所以我就在OB1里FC3前加了个M位的常开点,来控制故障停机连锁。我记的以前师傅说过OB块和FB块是不能运行上传的,把plc打到stop上传,run后设备成功启动。经一段时间空载后,热电阻显示回复正常。在plc还在run的情况下(有个设备开停麻烦),修改OB1删掉FC3前的M位常开点,上传OB1没有任何提示。事后经排查FC3没有运行。STOP后上传FC3没有运行。断电后在启动PLC查FC3没有运行。解决是用原来OB1的M位常开点改成常闭点使FC3运行起来。
我之前犯错是因为没有使PLC处在STOP的情况下,上传修改的OB1。后来PLC处在STOP的情况下上传程序为什么FC3还是没有运行?请前辈们指点一下,我的操作步骤错在那里了。