回复:想用电接点压力表做个限位,可以吗?

dancan

  • 帖子

    2161
  • 精华

    29
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-11-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-02-03 15:54:26

0楼

完全可以
但是你要考虑:
1、选择的器件可靠性;
2、你对这个限位的依赖程度;
3、器件本身的精度。
邮箱dancan@126.com 微博www.weibo.com/dancan
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3124条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。