回复:怀疑是通讯干扰,不知道该如何解决?请教!急

提拉米苏

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2006-02-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-02-04 10:29:19

0楼

1:确认数据在PLC中已经乱跳
2:寻找干扰源(哪些变频器断电后,数据会正常)
3:使用中继器在DP总线上进行分割
4:进一步确认是否其他数据恢复正常
5:对问题变频器仔细排查,如主动力电缆是否用屏蔽线,变频器DP线是否正规布线(可拉根临时DP总线确认),同时需特别注意DP接头的可靠(尤其是使用快速接头),变频器是否可靠接地等等