我用s7-200 cpu xp224cn,用作微波处理水装置,输出是三个节点输出ac220v控制继电器接通两个微波炉和电磁阀,一个节点因为电流较小没接继电器,直接接输出报警器,输入节点是启动(常开)、停止(常闭)、和一个水流开关,按启动时候有水则启动微波,无水或在运行时候无水延时10秒,若还是无水,则输出报警,并关掉电磁阀和微波炉。
但是在测试时发现,在启动(两个微波炉相继加电时候)或是在运行中(此时水流正常),有时出现plc突然将输出全部关断(即运行正常突然电磁阀和两个微波炉的输出节点突然无输出),就跟按了停止键似的,发生这种情况时,plc
的三个指示灯run熄灭,接着SF/DAG和STOP指示灯相继亮然后熄灭,再接着run
灯亮,这种情况不是每次发生,不知是什么原因?难道是plc运行出错导致停机?