一天的调试记录(417H+双1613+双CP443+ABB PA仪表)

已锁定

四书五经

  • 帖子

    762
  • 精华

    58
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-23

普通 普通 如何晋级?

一天的调试记录(417H+双1613+双CP443+ABB PA仪表)

4276

14

2009-02-04 11:14:16

star
昨天接到一个客户的电话,说从我们公司购买的400系统通讯调试有问题,一大早就赶到江宁,一看柜内的系统,很强悍啊,417H+双CP443+双1613,上位机用的是IFIX,采用OPC方式和417H通讯。客户说CPU切换时,IFIX不能正常切换。打开STEP7 NETPRO,PC STATION居然没建立冗余连接,只建立了普通S7连接,删除S7连接,建入冗余连接,选中连接对象417H,点确定,报错,说没有可用资源。打工一块443网卡属性,居然没选上ISO协议。再看另一个CPU的网卡也没有选上,再打开另一块,已先中ISO,就没看另一个CPU的。建立冗余连接正常,但拨掉一个网卡的网线后,通讯不正常。以前也没有用过两块1613卡,就想是不是要建立两个冗余连接,建立之后还是不行。后来想,REDCONNECT应该可以自动管理两块1613卡的,但打开冗余连接的属性,看接口列表里只有一块1613和两个CP443建立了连接。为什么另一块网卡不能自动建立连接呢?一通查,最后查到一个CPU的443没有选中ISO属性,选中后,果然接口列表里有4条连接路径了。两个1613分别对应了两个CP443。这样不管拨那个网卡的网线都可以正常通讯了。这说明REDCONNECT可以管理多个CP1613的连接,但好象最多只能管理2块1613。
ABB仪表通过LINK和COUPLER连接到冗余系统上。仪表的缺省地址是125,我们首先通过CP5512和PDM修改了压力表的PA地址,找5512费了很大的事,后来在手册上看到在仪表铭牌后有一个按钮,可以直接把地址设为32。呵呵,看来手册还是很重要!在硬件组态中组态后,在组态中可以双击仪表通过路由读取和写入仪表的参数,也可以看到实时测量值和温度值。但用PLC去读,总时读不出来,想了很多方法,最后,最后换了一个GSD文件就可以了。有点搞不懂!后来看了一下,开始时用的GSD是12M的,可能是这个原因!
全部正常,已经是下午了!呵呵,一天的时间就这么过去了。
一天的调试记录(417H+双1613+双CP443+ABB PA仪表) 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54706条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。