各位前辈,遇见以下问题,挠头,
配置如下:
cpu214+em222+em231+td200,设备已经使用了8年零2个月,除了每年春节,都一直开机运行。环境的塑料粉尘比较多,恒温恒湿。cpu为dc/dc/relay.,无电池,无存储卡,无时钟卡。
春节停机断电8天,上电后SF红灯亮,CPU一直处于STOP状态。TD200上显示“CPU无响应”反复断电无效。SF灯亮时,与PC连不上(用软件找不到这个214)
处理过程:保留全部模块,去掉全部的输入输出的连线,反复断电,反复STOP-TERM-RUN切换,不正常
保留原来的全部接线,去掉2个扩展模块,立刻正常,任选其中的1个扩展模块与CPU连接,正常。再恢复到初始状态,不正常。
后来:
去掉全部输入输出线,拿到办公室,把全部模块连接好,反复断电,偶尔正常,进一步反复断电后正常。断电后再拿到车间,恢复到初始状态,不正常,再反复断电,又正常。断电3小时后又不正常。
源程序以前做过备份,现在重新下载,没用。
搞不明白是什么问题了。请问高手,这是哪一类的问题啊?仅仅总结了一点就是不能断电了。