回复:如何实现S7-300与WinCC的大数据量(实数)交换

博雅

  • 帖子

    1427
  • 精华

    6
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-04-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-02-05 16:14:40

0楼

#define DATA2_SIZE 10

#define DATA3_SIZE 16



BYTE byData2[DATA2_SIZE];

BYTE byData3[DATA3_SIZE];



WORD* intArray;

float *floatArray;

int i;



GetTagRaw("DB1_INT12_5",byData2,DATA2_SIZE);

GetTagRaw("DB2_REAL28_4",byData3,DATA3_SIZE);



intArray=(WORD*)byData2;

floatArray=(float*)byData3;



SetTagWord("sini_1",intArray[0]);

SetTagWord("sini_2",intArray[1]);

SetTagWord("sini_3",intArray[2]);

SetTagWord("sini_4",intArray[3]);

SetTagWord("sini_5",intArray[4]);



SetTagFloat("float_1",floatArray[0]);

SetTagFloat("float_2",floatArray[1]);

SetTagFloat("float_3",floatArray[2]);

SetTagFloat("float_4",floatArray[3]);
希望能给你点帮助