简单的说,
SimaticNet 是西门子的专用OPC Server,
而Kepware 是通用的 OPC Server,支持几十家PLC。

SimaticNet 对西门子的 通讯支持的更完全,
例如 SimaticNet 支持 CP5611/CP5613 的OPC,
支持CP1613,支持CP1613的H连接(S7-RedConnect)。
普通网卡的以太网支持,ISO,TCPIP。

而Kepware 只支持 串口的PC Adataper 和TCPIP 以太网。

SimaticNet 除了支持 OPC 接口外,还支持做 S7 接口(SAPI)。

根据 SIAS的经验, SimaticNet 走OPC 接口去 HMI软件,单机 16K 点Tag
以上会出现性能明显下降。几乎很难突破 20K点。这不是机器性能的限制,你再提高机器的性能,系统还是那个样子。

而Simaticnet 走S7 接口协议去 HMI软件,不管是WinCC,还是Intouch这样的第三方HMI,20K点以上Tag 性能并无明显下降,上限到底在那里,SIAS 还没做出来,^_^

SimaticNet 是术业有专攻。

Kepware 则是大小通吃。AB,西门子,施耐德,GE,三菱,Omron,,,一个软件全搞定。