回复:6RA70控制直流电机,但是动态速降大,不知道正常否?

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9989
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-02-06 08:49:32

0楼

有点大。
速降大的情况有多种可能:1、系统容量是否足够?包括装置容量与变压器容量;2、是否有围矩或电流限幅;3、整流及触发回路是否正常;4、PI参数是否最优。