不知道DP插头为什么设计成这样,我原本以为里面就是三个终端电阻和一个ON/OFF开关,没想到两个螺钉也有讲究,这样做有意义吗(不拧紧螺钉怎么起到固定作用?)
西门子的DP连接通常采用的是光电隔离加双端共地(准确地说应为双端共零电势),这样通讯最可靠,相比光纤等方案,成本也低。但是当两端的设备的零电势不相同时,会在DP电缆的屏蔽层上有电流流过,对通讯造成干扰,最好的解决办法,让两端的设备的零电势为同一电势,用线经少粗一些的导线把DP网络上的设备连接到一起,另一个办法就是把一端接头与DP电缆的屏蔽层的连接断开。使用固定螺钉时也可以断开。