在MCPA 板上提供了8 个输入和输出供客户使用,端口为X1020、X1021
具体的请阅读802DSL简明调试手册,我先给你举个简单的例子
如:X1020的第二号脚 快速输入9 地址V29001000.0 对应$A_IN[9],
在PLC中加入程序段
A I 7.1
= V29001000.0(802DSL中写梯形图)

NC编写如下程序
N10 G0 X100
N20 REPEAT
N30 UNTIL $A_IN[9]==1
N40 Y100
N50 M30

结果:程序执行N10后暂停,直到输入信号I7.1为1,满足判断条件$A_IN[10]==1,程序继续向下执行