回复:s7-200运行经常突然停止

mxfly

  • 帖子

    23
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2007-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-02-06 13:08:35

0楼

现在判断是微波干扰的问题,因为我把微波炉定时器关掉,这样无微波干扰,此时plc长时间工作(试过两小时)正常;若让微波炉工作,有微波干扰,但是我把放微波炉的机架侧门打开,工作也正常(最长试过1小时);但是将机柜门全部关上则出现突然断电现象,而且电脑监测端出现“无法建立与指定地址的连接。可能是无效地址或不存在的地址。”的提示,但看plc的信息栏,显示无致命错误和一般错误发生,I/O工作正常。
现在准备把plc等移入铁箱中,再试试。