应该是干扰的问题。以前我帮别人做的一个控制柜,里面只用了一台施耐德ATV31 15KW变频器和一个226的CPU模块,我只要一启动变频器,PLC就出现误导通(说明下我的PLC地线和变频器地线连在一起,但没有接地)后来分开之后,PLC工作就正常了。
只要是变频器都会有干扰的,国产和进口的都一样,你应该检查下你的接地线,看是不是变频器和PLC分开接地的。动力线和低压信号线分开走在不同的线槽中。