回复:能不能讨论一下,关于带连锁跳车的模拟量点的转换和真假值的问题。

西门子PLC学员

  • 帖子

    686
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2005-11-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2009-02-07 12:03:41

0楼

对于模拟量的滤波,我给一个思路,所占资源不大。采用指针,利用SFC20,对所有模拟量进行滤波处理,处理结果保存在DB中,在程序中对DB进行调用便可。这样你只要编一个滤波程序便可,程序并不会很大。我有一个德国人编的滤波程序,在附件中。
点击此处查看附件
学如逆水行舟,不进则退