用PLC AD模块采集电子称重量信号,通过PLC计算后,通过DA模块输出到变频器
校称的手段分为三步:
1、零重量校称。就是当称是空的时候,采集并计算出重量来,与0作比较,当不为0时,算出偏差作为补偿
2、2KG砝码校称,就是在静止状态时,放上2KG砝码,当不为2KG时,算出一个偏差
3、动态佼称。就是采集一分钟的粉料,人工测出重量来,然后与设定重量比较,得出一个偏差来
计算公式如下:
1、KG=kg*v+b1+b2+b3
其中KG为设定重量
kg为PLC采集到的瞬时重量
b1,b2,b3为上面三个校称的偏差值
V为皮带速度
2、V=60F/(PN)
所以F=电子称电机运行频率
P为电动机极数
N为传动比(加了一台减速机)
所以有了公式3:
F=KG*pn/(60*kg)