通道数据报给它上一级时候,都应该跟着数据一起有个诊断数据。
上级接受到数据的时候,利用诊断的数据来判断通道数据是否可用。当数据故障时候可选安全值或最后没有故障的值。
现在是由于从诊断到判断出数据好坏,此时通道数据已经被其他程序掉用了好几回了。连锁条件已经进入不可控的状态了--非常危险了。
滤波和把AI转换块放到OB35中,能处理或屏蔽毛刺,但不能判断那个数据的好坏。