quote:以下是引用wangyh在2009-02-07 20:53:24的发言:
FB58+FB43控制温度,使其稳定在给定值,当反馈值低于给定时,启动正作用;当反馈值高于给定值时启动反作用;请问应如何切换?
你这应该是有加热有制冷
其实没有必要弄那么复杂而且不现实 PID的I就是累计误差 如果你“当反馈值低于给定时,启动正作用;当反馈值高于给定值时启动反作用”那么你的控制肯定达不到精度
个人认为正确做法应该是用PID控制加热或者制冷 另外一个作为副调节,也就是温度高(或者低)于某范围(比如设定值+2%)后启动制冷(或者加热)