1. 需要保证Step7中S120的GSD文件版本号要与S120的firmware一致
2. 在版本一致的情况下可以使报文设置一致
3. 取决您所要实现的功能,如果使用了S120中的基本定位,那么可以通过自由报文将实际位置值连接到PLC的地址区就可以了。如果S120中用的速度控制,想在上位机中来实现位置监控或控制,可以采用带编码器的报文,如标准报文3,4等,也可以通过自由互联的方式连接r483.