回复:第三方软件连接WinCC的OPC服务器, 客户端需要安装siemens的组件或者授权吗?

airabravura

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2009-02-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-02-10 14:18:19

0楼

可行, 但用VB直接就能作为OPC客户端实现跨机器读取WinCC的变量, 而无需Kep夹在WinCC和VB中间, 故Kep不是必要的, 但OPC客户端需要OPC组件的注册, 方法有多种:
1.手动拷贝注册OPC的几个文件:apprxdist.exe,opcproxy.dll,opccomn-ps.dll,opcae-ps.dll,opchda-ps.dll,opcenum.exe。这些程序在OPC基金会网站都可下载,一般OPC应用程序也提供该软件包。opcae-ps.dll,opchda-ps.dll不是必需的,但考虑OPC应用的扩展,最好一起安装注册: 将文件拷贝到system32下,然后 在开始菜单->运行中或写个批处理:
regsvr32/s opcproxy.dll
regsvr32/s opccomn-ps.dll
regsvr32/s opcae-ps.dll
regsvr32/s opchda-ps.dll.dll
apprxdist.exe
opcenum/regserver

这是我在"找答案"问题ID: 6961 看到的
当时你(城外之人)也回复了该帖
请问上述作法是否多此一举?