发布于 2009-02-10 21:26:04
0楼
看来我比较合适回答你的问题,因为我们去年11到12月分别对S5和S7升级为PCS7了.我们是北京西门子作的.动工前好多事要作,当然工艺要让做工的人明白,尽量细,升级时那些功能要保留,那些要优化,那些要改造等等.这些你都要自己明白.在来现场安装调试时,一般时先联网,后打点,再单机调试,后联机调试,再就是热试车了.其实PCS7与S7区别还是比较大的,PCS7编程就是有类似设计电路图一样,你只要知道这个功能块的作用就行,只管用对应的管脚,这些功能块考虑的很周到,可能你只用了其中一个功能,但是你知道这个功能块是作什么用的就行.自动与传动的通信也是固定的,因为FB800(我记的不是很清楚了)对PPO已经有了要求,传动那边作相应参数就可以通信的.在编程时,缩写很多,但是你要与现场对应起来,不然如果很多时,很容易混淆的.如RT是辊道,有好多的,如果细心的人后面不给你加点作以区别,不然查找起来比较麻烦的.与WINCC连接时,变量给的是个路径,是在程序中的路径.WINCC的主画面是一样的,下面的分画面不同.总之PCS7把编程不放在第一了,我个人认为,说白了就是搭积木.但要看懂也不易的.尤其是程序较多时.我们改造时,我就没有接触过PCS7,之后慢慢的你会发现它比S7有好多好处.网络方面,一个服务器加N个客户机,再加一个PDA以作曲线监控用.客户机的WINCC是访问服务器的.就乱七八糟说这么多,希望对你有点用.
工作就要学习,学习才能更好的工作!