回复:出现SF的 原因

四书五经

  • 帖子

    762
  • 精华

    58
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-02-10 22:33:54

0楼

我分析了一下你的程序,报SF的原因是因为L DBD[MD 10]这段代码有问题。首先你的MD10的值是一个地址值,地址值的格式如果用十进制的方式去看,是一个很大的负值。这样你用L DBD[MD10]访问的时候就会访问不存在的地址,从而报错。其次,在L DBD[MD10]这前必须要先用OPN DBX指令打开数据块,这要才能从数据块中取数据。