回复:使用触摸屏时,面板上要使用时间设置,在PLC中如何转换INT到S5TIME值?

烟台工控人

  • 帖子

    1130
  • 精华

    0
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2005-01-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-02-11 10:02:14

0楼

network1:
L #TimeSetIn
L 100
/I
T #TempHun
NOP 0
network2:
A(
L #TempHun
L 100
*I
T #tempint
AN OV
SAVE
CLR
A BR
)
JNB _001
L #TimeSetIn
L #tempint
-I
T #TempTen_one
_001: NOP 0
network3:
L #TempTen_one
L 10
/I
T #TempTen
NOP 0
network4:
A(
L #TempTen
L 10
*I
T #tempint
AN OV
SAVE
CLR
A BR
)
JNB _002
L #TempTen_one
L #tempint
-I
T #TempOne
_002: NOP 0
network5:
A(
L #TempHun
L 256
*I
T #TempHun
AN OV
SAVE
CLR
A BR
)
JNB _003
L #TempTen
L 16
*I
T #TempTen
_003: NOP 0
network6:
A(
L #TempHun
L #TempTen
+I
T #tempint
AN OV
SAVE
CLR
A BR
)
JNB _004
L #tempint
L #TempOne
+I
T #tempint
_004: NOP 0
network7:
A(
L #tempint
L 8192
+I
T #tempint
AN OV
SAVE
CLR
A BR
)
JNB _005
L #tempint
T #TimeS5TOut
SET
SAVE
CLR
_005: A BR
SAVE
我爱工控,我爱西门子!