最近,俺的项目中出现了几次CPU故障:
1、CPU314(6ES73141AG130AB0)已经正常运行了2年,最近上电后,所有指示灯全亮,并在长时间不变化,拆下放置一天后,偶尔上电启动只有一个‘STOP’慢闪,送西门子维修,未果建议更换,并回复故障原因不明;
2、已经正常运行了2年的另一块CPU314(6ES73141AG130AB0),运行指示灯全灭,外部供电正常,断电重新上电后,正常运行,原因不明;
3、已经正常运行了1.5年的一块CPU314(6ES73141AG130AB0),运行正常,指示灯带SF,外部供电正常,用STEP7在线诊断,显示为正常,断电重新上电后,SF灯灭,正常运行,原因不明。
从现场看,控制柜内温度最高为35度,环境洁净,并采用压缩空气维持正压状态,控制室内配置了空调,直流电压由EPS直流电源供应,并加入隔离器,电压稳定。损坏的CPU模块拆开,无任何短路损坏痕迹。不知道哪位遇见过类似状况?应采取什么措施避免?