用三块带4-20毫安标准信号输出的数字电压表,测同一相380伏的电压。测出来了三个不同的显示值和三个不同的4-20毫安的值。(再用万用表测量又出来一些不同的值),活干到这头已经大了(到底谁的表准?)。再把4-20毫安的值出入到EM321中一看,更傻了显示值在220伏时,EM231的寄存器的值是22000,一点不乱动,我笑了,准准!当把电压调到400伏,EM231的值是31500。死活不可能是40000了,因为EM321说我要溢出了数值发红了。我看着发红的小数字傻了眼!请问各位老师怎样才能测量这个值呢?数字表的量程是0-600伏,标准信号是0-20毫安。我是个新手!