回复:mass6000 PA 输入字段怎么找不到密度输入?

崩溃

  • 帖子

    166
  • 精华

    13
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2007-04-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-02-12 17:10:44

0楼

按照斑竹的提示,又查了下最新的选型手册,模块profibus pa profile 3订货号:FDK-085U0226,此外还有另外一个版本profile 2,但是查不到订货号。 (模块标签上有注释和接线图,要下载对应的gsd文件,避免不向下兼容)
打开gsd文件看到大多都类似这样结尾的:
********

;----------- Des cription of the module assignment:
SlotDefinition
Slot(1) = "AI Flow" 2 1,2
Slot(2) = "AI Density" 2 1,2
Slot(3) = "AI Temperature" 2 1,2
Slot(4) = "Totalizer" 3 1,3,4,5
EndSlotDefinition

1#固定为质量流量,再或者设置为"empty_module"
2#是我想要的...
其他的gsd文件槽数或多或少,比如体积流量、温度等。