发布于 2009-02-12 20:11:02
0楼
可以参考一下哦,在ob1里面最后填上这几条语句。
// ★★★评估CPU执行PLC程序的时间★★★
L #OB1_PREV_CYCLE //Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)
T DB300.DBW 0
L #OB1_MIN_CYCLE //Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)
T DB300.DBW 2
L #OB1_MAX_CYCLE //Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)
T DB300.DBW 4
注意: #OB1_PREV_CYCLE 并不是PLC的执行周期,如果非要说PLC的执行周期,应该是 #OB1_PREV_CYCLE + 刷新过程映像区的时间。 #OB1_PREV_CYCLE只是OB1的上个循环执行时间。
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”