F0001过电流
原因:电动机的功率与变频器的功率不对应
电动机的导线短路
有接地故障
检查以下各项:
1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)
相对应。
2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。
3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数
相对应
5. 输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误
6. 电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载
增加斜坡时间(!!!!!)
减少“提升”的数值