回复:如何确定FUE950通讯地址?

崩溃

  • 帖子

    166
  • 精华

    13
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2007-04-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-02-13 10:12:11

0楼

1、PDM通讯FUS380时确保modbus net,红外功能使能
2、FUS380频率输出AB不能超过100HZ,流速不超过10m/s
3、FUS380一体式适用温度120度,分体式200度
4、FUS380建议5年更换一次电池,更换电池不会对累加器清零
5、FUS380输出A仅脉冲输出,B可以报警、CALL UP和脉冲输出三种功能(默认A脉冲,B报警)
6、FUS950报警指示:
F1:通道1无信号; F2:通道2无信号; F3:内部故障;
F4:温度差过大或流速为0超过48小时
F5:电量低; F6:流量超限 >10m/s
F7/ F8:频率A/B输出超限 脉冲值超过100HZ
F9:一般不会出现
7、仪表更换电池(或插拔面板)后,先进入初始状态,按住6S以上,可以对故障和累计时间清零,另外仪表的当量也在启动时显示,一般为X.X LPP(升每脉冲)
8、FUE950附加模块有三种(K)
0/NONE,1/脉冲输入&FLOW2&RS232
2/脉冲累计值输出CE/CV&RS232
3/ Modbus&counter A/B inputs
9、950还可以显示瞬时热量和流量
E(GJ) =F(m3/h)x(T1℃-T2℃)xTi ,水的Ti一般取0.0041868GJ/m 3℃。
仪表瞬时热量只能显示MW和KW, 1MWh=3.6GJ
比如瞬时热量显示64MW,就是217.6GJ/h。
(参考:水的比热为4.2×10 3 焦耳/(千克•℃))