去年12月份在现场调试时,出现了CPU226与笔记本电脑通过PPI通讯电缆9针接口连接通讯不上的问题,
故障现象:编程软件全波特率搜寻PLC,有时可以连接上,有时却连接不上,当连接上时进行程序上传或下载时,传送过程中即中断连接,造成操作失败。由于周围有ABB 的标准传动 ACS800系列及510系列变频器,
于是进行了以下处理:
升级编程软件 STEP-7 Micro/Win V4.0 SP3到SP6,
检查PLC系统的接线:AC 220V电源线,PLC接地线;结果----情况依旧;
更换通讯电缆,更换PLC,结果----昨日重现;
在PLC 供电220V电源进线前加了一个隔离变压器,变频器载波频率作了调整,结果----涛声依旧啊;
此时,脑袋就有点大了,软件没有问题!硬件没有问题!程序更没有问题!电磁干扰?!好像也不是。
在一筹莫展时,突然想起两年前的一次S7-300 CPU 死机的经历:当时是远程的电机接地线没有就近接地,迂回到了控制柜内和PLC控制系统的地线接在了一起,造成S7-300 CPU死机!!!!
于是,询问现场的技术人员,检查现场的380V 进线,发现现场的零线及地线接成了一体,零地不分!!见鬼!!抱着慷慨就义的想法,将其地线和零线分开,再重新调试,一切OK!!!!
事后小结一下,一开始走了很长的弯路,没有涉及到最上游的环节,三相电源,零线,地线的连接方式!!以致于治标不治本,在此也给各位朋友提个醒:先看看现场的电源和地线!!!!