回复:USS通信不能实现实时控制

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23256
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-02-13 20:44:59

0楼

一个PKW+2PZD的报文,在9600下对一台变频器的轮询间隔(发送+应答+空闲间隔)也就100多毫秒(正常情况下,无干扰)。4台的周期500毫秒。也就是0.5秒对4台变频器设定值刷新一次。
如果变频器设定斜率10秒、最高频率50Hz,则频率控制范围不会超过2.5Hz。当然了,波动范围也不会超过此值。
提高波特率到115200,该轮询间隔可以减少到30毫秒。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?