quote:以下是引用zhangli0在2009-02-13 09:24:25的发言:
你需要转为直流24v,普通的di无法检测高脉冲信号的,你如果要检测高脉冲需要使用集成的或者fm350等高速计数通道。
1 速度问题
交流电周期是20ms。半波时间是10ms。当PLC扫描周期小于5ms的时候,使用脉冲捕捉功能的话,是可以收到信号的。
2 波形问题
手册上说:输入点1逻辑最低电压是多少伏(我忘记了)。那么当(假设我使用有效值18伏的交流电)交流电过零开始升高到这个门槛值时。PLC的输入点逻辑变成1。假设施密特特性的影响稍微再提高一点,而交流回零的值又低一点。只是过零的时刻和逻辑1的时间产生差异,但是差异是恒定的。
我用三菱1S试过。而且不单是试输入,而且还用HSCS(高速置位)和HSCR(高速复位)指令控制一般输出点(晶体管PLC),作为可控硅的移相触发信号。效果令我满意。有70%以上的可控空间。使用Y0 Y1的话可以达到80%以上的可控空间。剩下的小于20%的空间应该就是波形影响和执行时间影响的关系了。我实验的相位分辨率为半周期分100份(0.1ms)。