两个S7300之间在不增加CP模块(DP或者以太网)情况下无法在两个CPU之间建立S7连接。
但有三种方法可以实现两个S7300之间的通讯。
1:采用主/从站的方式,个人觉得主/从站的方式两个CPU之间采用的是标准的DP协议。
2:采用DP/DP COUPLER,两个CPU就象访问标准DP从站一样去访问DP/DP COULPER,由COUPLER实现内部数交换。
3:采用SFC72,SFC73通过两个CPU的DP口进行S7基本通讯。