cp340与CP342-5能组态在同一个机架中吗?

628

4

2009-02-15 21:56:51

1 ps 2 cpu315-2dp 3 空 4 cp343-1 5 cp340-rs422/485 6 cp342-5(从站)
组态后,CPU启动不了,拿掉CP342-5 cpu又可以运行了,这是什么原因啊?拿掉cp340,保留CP342-5也可以运行。就是当2个放在一起就不行了。是不是2个不能组在一起啊,好像西门子也没这种说法啊? 希望各位高手解答下,急急急!
报错诊断信息:
Event 1 of 100: Event ID 16# 49A0
STOP caused by parameter assignment error or unpermissible difference between preset and actual configuration: startup disabled
No relevance for user (SDB no.): 1011
No relevance for user (Z2): 0000 (Z3): 0000
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested operating mode: STOP (internal)
External error, Incoming event
04:35:59.151 PM 02/13/2009