呵呵,对Z斑的说法不敢苟同,的确用SFC72也必须做DP主/从硬件组态。但和标准的DP主/从方式通讯还是有很大的区别的,因为通过SFC72/SFC73可以直接读取从站里的I/O地址,读取DB区,M区也可以。而不需要象定义主/从站方式那样,配置输入/输出表,从而只能通过输入/输出表的方式交换数据。
而且个人理解,SFC72,SFC73采用的应该是S7协议(S7基本通讯协议),而标准的主/从方式定义输入/输出采用的是DP协议。SFC72,SFC73更象SFC67,SFC68。只不过SFC67,SFC68用于MPI通讯。
以上为个人理解,期待大家的指正。