西门子阀门定位器 PS2 6DR5010接上控制信号无显示

已锁定

lifqy

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2009-02-16

普通 普通 如何晋级?

西门子阀门定位器 PS2 6DR5010接上控制信号无显示

1012

1

2009-02-16 14:58:06

有一台阀门,直接从柜子的输出模块(不经过隔离)输出4-20ma 到定位器的输入,发现无显示,后用万用表测量内阻,为无穷大(另外一台好的测量的时候就像是给电容充电)。断定定位器的主板烧掉了。
检查输出模块,发现在屏蔽(即不使用此通道时)依然有24伏,而有的通道在没有配置的时候没有24伏,在配置之后才有24伏。

是否因此就可以断定,定位器的主板的损坏就是此24伏引起的?这块主板还可以修理马?