MM440 OFF2问题

已锁定

dcount107

  • 帖子

    1737
  • 精华

    55
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

MM440 OFF2问题

627

2

2009-02-16 16:50:21

端子5接OFF2信号,端子6接反向信号,端子8接高速信号、端子16接低速信号,以上均通过PLC输出带中间继电器进行控制。
参数设置如下:
使能BICO:P701=99、P702=99 、P703=99、P704=99、P705=99
高低速+ON/OFF1:P1016=2、P1017=2、P1020=722.3、P1021=722.4、P1001=50HZ、P1002=25HZ
反向:P1113=722.2
OFF2:P844=722.1
现在的情况是如果将OFF2继电器常吸,则变频器无法启动。如果将OFF2和高速/低速信号同步输出,则出现间断无法启动的现象,即要启动多次才能启动变频器。
将844设为1,则可以正常起停。
后又试着将844=1,852=722.1改为控制使能信号,现象同上。将852=1后可以正常起停。

请各位大侠帮忙分析分析,感谢!