发布于 2009-02-16 22:53:26
0楼
OFF2的控制顺序如下:
OFF2是切断输出脉冲。它要求先于ON(运行信号)置位。(意思有些像常闭的急停按钮)。
因此如果在OFF2信号没有置位,先“输入”运行信号ON,则禁止变频器运行。防止这种情况发生:取消“急停”OFF2后,机械立即启动,造成人身或机械严重故障。
正确的做法应该采用分别控制。例如:OFF经常是处于置位(ON的状态),仅在处理机械故障时(例如维修、处理运转部件时),断开OFF2端子,这样变频器不会动作,以防发生重大、特大事故。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?