1.使用S7-400H,且做I/O冗余,因此建议使用PCS7;
2.S7-400H,两个CPU都送电后,再将程序下载到任何一个CPU,两个CPU之间会通过同步模块,同步光纤自动同步两个CPU内的程序;
3.OB72是必要的块,调用的FB452是冗余诊断块,冗余切换功能不正常我想应该是FB452判断出冗余故障,因此切换才会有问题;按你所诉,一定是冗余连接有问题,具体原因可查看硬件组态,网络连接,硬件本身故障。提醒:硬冗余切换CPU时记住不能有在线功能,否则切换会有问题的;
4.AO冗余时,一定要把备用通道带上负载;否则无法去钝化;
5.过程影响区对应的就是IW,QW;PIW,PQW不同过过程影响区,直接对应通道;与钝化没有关系;