quote:以下是引用foxmouse在2009-02-16 16:35:29的发言:
回来后又请教专家了。专家这样解释,因为不同模拟量里面的极性PNP,NPN之类的不同,有可能引起两个模拟量未通过隔离模块转换后出现两个信号都采集不到的问题,或者一个有问题一个良好,再或者有大干扰现象等。所以,这里我建议大家再设计时,对于不同类或者不了解其内部构造原理的模拟量输入信号采用隔离转换(4-20转1-5V),输出就不必了。
个人一点小心得。再次提示电磁流量计和普通模拟信号要隔离开来!
对于这个问题,希望大家不要盲目跟帖了。这个不是简简单单硬件组态或者接线错误抑或编程问题,而是在设计时候就应该考虑到器件内部原理的问题。引用部分是我相应的解决方式。