quote:以下是引用foxmouse在2008-11-17 14:43:15的发言:
现场有个电磁流量计,程序要读瞬时流量。流量计输出4-20ma,没有24v电源线。应该属于两线制吧?我接了个240欧姆的终端电阻,模块读的是1-5v电压信号。可是程序没有信号,就是fc105没有变绿。希望有人能帮忙解决下?

通道的电阻你查没?25欧姆是吧?你接240欧姆的电阻干吗?量程卡设正确没有?
Kapok
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐