变频器为带编码器的矢量控制模式,加装编码器,可以零速给定启动,同时抱闸打开,带编码器的矢量控制模式零速启动转矩可以克服举升器本身的自重往下坠,此成本较高,也可采用电机不带编码器反馈矢量控制模式,变频器运行反馈给PLC后,PLC控制抱闸稍延迟后打开抱闸