[已解决]Drivermonitor 连不上 6SE7023-4EP50 MC Plus

884

2

2009-02-18 09:59:18

生产线一台6SE7023-4EP50 和 一台6SE7016-OTP50

最近要备份参数发现,Drivermonitor连不上了,找不到装置,变频器和PLC通讯是正常的

同一条ProfiBus DP 总线上的其它变频器都可以连上,另外一条生产线上的也可以连上

上次这台就是通过DP下载的参数

变频器上的X103端口也连不上,P053和P927都是7F

请高手指点迷津,谢谢!

[2009-02-20]补充:X103端口连不上是通讯线问题,现X103已经可以正常连接,但DP还是不能连接

最终问题是和这两台变频器同一网段的PLC上总线连接器的终端电阻没有ON,其他几台变频器是因为处于RS485中继器的另一网段,所以不受影响,原来下载参数时使用的是一根带终端电阻的通讯线而没有用PG本身的电缆,所以也能正常在线。