发布于 2009-02-18 16:57:44
0楼
7KF02模块先在侧面设置是指向D,两线制,在组态中设置通道组位2DMU,4-20mA,就可以了,先看你这些设置有没有问题,
在把两线制传感器接入M(0)+,M(0)-,上就可以了,在程序里观测转换的数据,如果在0-27648中就说明有信号,如果不再,看超过了还是根本就没有数据,具体看手册,在看你FC105使能和一些参数设置的有没有问题,实在不行,在找24v电源串入,用万用表测有没有4—20MA电流,有就直接在接上线看看。确保变送器接线没有问题,在搞模块,在看看7KF02得手册。
做自己喜欢做的事情。